一、大金故障代码(内机)

2

A0—–保护装置动作

A1—–室内机P板不良

A2—–风扇连锁器动作

A3—–排水水位异常. A4—–热交换(1)温度异常

A5—–热交换(2)温度异常

A6—–风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7—–风向调整电动机堵转

A8—-AC输入过电流

A9—–电子膨胀阀异常

AA—–加热器过热 AH—–错误或着赃污

AC—–空负载运作

AJ—-容量设定不良

AE—-给水不足

AF—–加湿器错误 C0—–传感器异常

C1—空白

C2—-空白

C3—-排水水位传感器异常

C4—–热交换(1)温度异常 C5—–热交换(2)温度异常

C6—-风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常

C7–风向调整电动机堵转检测用传感器异常

C8—-AC输入电流传感器异常

C9—-吸入空气温度传感器异常

CA—吹出空气温度传感器异常

CH—-空白

CC—-湿度传感器异常

CJ—-温度传感器异常

CE—-辐射传感器异常 CF—-高压压力开关不良

3

二、大金室外机故障代码

4

E0—-保护装置动作

E1—-室外机P板不良

E2—-空白 E3—-高压压力

E4—低压压力

E5—-压缩机电动机过负荷 E6—-压缩机电动机过电流堵转

E7—–风扇电动机过电流过负荷堵转

E8—–AC输入过电流 E9—-电子膨胀阀错误

EA—-空白

EH—-泵过电流堵转

EC—-水温异常

EJ—-现场追加保护装置动作 EE—-排水水位异常

EF—-畜热单元异常 H0—-传感器异常

H1—-空气温度传感器异常

H2—-电源传感器异常

H3—-高压压力开关不良 H4—-低压压力开关不良

H5—-压缩机电动机过负荷传感器

H6—-压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常

H7—-风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常

H8—-AC输入过电流传感器异常 H9—-室外温度传感器异常

HA—-吹出空气温度传感器异常

HH—-泵过电流连锁检测用传感器异常 HC—-水温传感器异常

HJ—-空白

HE—-排水水位传感器异常

HF—-畜热单元异常 F0—-NO.1 NO.2系统共同保护装置动作

F1—-NO.1系统保护装置动作

F2—-NO.2系统保护装置动作 F3—-排出管温度异常

F4—-空白 F5—-空白

F6—-热交(1)温度异常

F7—-空白

F8—-空白 F9—-空白

FA—-吐出压力异常

FH—-油温异常

FC—-吸入压力异常

FJ—-空白 FE—油压异常 FF—-油面异常

J0—-制冷温度传感器异常

J1—-压力传感器异常

J2—-电流传感器异常

J3—-排出管温度传感器异常

J4—-低压相当饱和温度传感器异常

J5—-吸入管温度传感器异常

J6—-热交(1)温度传感器异常 J7—-热交(2)温度传感器异常

J8—-夜管温度传感器异常

J9—-气管温度传感器异常

JA—-排出压力传感器异常

JH—-油温传感器异常

JC—-吸入压力传感器异常

JJ—-空白

JE—-油压传感器异常

JF—-油面传感器异常 L0—-INV系统不良或

INV保护装置动作

L1—-空白

L2—-空白

L3—-开关箱内温度上升

L4—散热风扇(功率管)温度上升

L5—-DC输出过电流

L6—-AC输出过电流

L7—-空调机总和输入过电流 L8—-电子热敏电阻

L9—-失速防止

LA—-功率管异常

LH—-空白

LC—-INV-(室外机)间运送不良 LJ—-空白

LE—-空白

LF—-空白 P0—-制冷济不足(冰畜热机)

P1—-缺相,三相不平衡 P2—-空白

P3—-开关箱内温度上升传感器不良

P4—-散热风扇(功率管)温度上升传感器不良

P5—-DC输出电流传感器不良

P6—-AC或

DC输出电流传感器不良

P7—-空调机总和输入电流传感器不良

P8—-空白 P9—-空白

PA—-空白

PH—-空白 PC—-空白

PJ—-室外机容量设定不良

PE—-空白 PF—空白

5

三、大金系统故障代码

6

U0—-制冷济不足

U1—-反相

U2—-电源异常

U3—-传送不良

U4—-室内/外机间传送不良 U5—-室内/控制器间传送不良

U6—-室内机间传送不良

U7—-室外机间或畜热单元间传送不良

U8—-控制器间传送不良

U9—-其它系统传送不良

UA—-现场设定不良

UH—-制冷济充入过量

UC—-地址设定不良

UJ—-室内机与集中控制器传送不良

UE—-室内机集中控制器间传送不良

UF—配线配管不一致

M0—-空白

M1—-集中控制P板设备异常

M2—-空白

M3—-空白

M4—-空白

M5—空白 M6—-空白

M7—-空白

M8—-与集中控制设备的通信不良

M9—-空白 MA—-连接集中设备不良 MH—-空白

MC—-集中控制设备地址重复

MJ—-空白

ME—空白

MF—空白

7

四、大金其他故障代码

8

30---空白 

31---环境湿度传感器异常 

32----外部设备湿度传感器异常 

33---供器温度传感器异常 

34---环境温度传感器异常 

35---外部设备温度传感器异常 36---遥控器温度传感器异常 

37---空白 

38---空白 

39---空白 

3A---漏水传感器(1)异常 

3H---漏水传感器(2)异常 

3C----凝露传感器异常 

3J---空白 

3E---空白 

3F---空白

40---加湿阀异常 

41---冷水阀异常 

42---温水阀异常 

43---冷水热交异常

44---温水热交异常 

4-5-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白

50---空白 

51---供气风扇电动机过电流过负载 

52---换气风扇电动机过电流过负荷 53---供气侧INV异常 

54---换气侧INV异常 

5-5-6-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白

60---综合异常 

61----P板不良 

62----臭氧浓度异常 

63---污染传感器异常 64---室内气体温度传感器异常 

65---室外气体温度传感器异常 

66---空白

67---空白 

68---高电压系统异常 

69---空白 

6A---当板系统异常

6H---门开关打开 

6C----加湿元件更换 

6J ----高性能过滤器更换 6E---脱臭催化剂更换 

6F----简单遥控器不良

没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力 计算公式如下

R22 高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2)

低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)

R410A 高压=(

低压=(

9

五、检查热敏电阻的电阻值

10

温度: -20度电阻为211.0千欧姆 

-15度电阻为150千欧姆 

-10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆 

0度67.2千欧姆

5度51.9千欧姆 

10度40千欧姆 

15度31.8千欧姆 

20度25千欧姆 

25度20千欧姆 

30度16千欧姆 

35度13千欧姆 

40度10.6千欧姆 

45度8.7千欧姆 

50度7.2千欧姆

11

六、内机风扇马达插接件输出检查

12

1 检查插接件的连接

2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)

3检查马达控制电压(4-3插脚)

4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)

5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)

1--- 旋转脉冲输入

2--- 旋转命令电压(1~5VDC)直流

3--- 马达控制电压(15VDC)

4--- P.0V(参考电位)

5--- 未使用

6--- 未使用

7--- 马达电源电压

13

八、制冷能力

14

R22型低压4千克---6千克 

R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克

R410A高压24千克--32千克

低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4

高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3

压缩机温度高于60度时压缩机保护

家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频

15

九、电子膨胀阀的检查

16

1-3-6是否导通 

2-4-5是否导通 

1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆

17

十、压力传感器的检测

18

红———+5VDC(4)3--4电压

黑———GND(3)1--3高压压力

绿———低压(2) 2--3低压压力

黑———高压(1)

19

十一、新冷煤表

20

计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg

铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg,铜管6.4/每米X0.022Kg

大金内机型尺寸,4M或3M机型.<25/35型,740X500>铜管为9.5/6.4><50型.940X500><60型,1140X500>

50-60机型铜管为12.7/6.4.>变频内机22/45型,740X500>,<内机50/56型940X500>,

内机63/71型1140X500 <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>1 </PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>

21

十二、大金VRV中央空调故障代码

22

A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到

23

外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC 故障代码及错误提示:

24

00 正常

U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4内外机传送异常 C4 内温传感异常 C5 内管温异常 C9 室温传感异常 R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良 E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 P3 电箱温度传感异常 P4 外管温异常 J3 高压热敏异常 J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 L5 输出过电流

25

十三、大金FTY系列分体式空调器故障代码

26

适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障。

中泰智慧家大金空调真诚为您服务。

大金3p空调∪9何故障

尊敬的大金用户您好:

中泰智慧家客服真诚为您服务

大金空调故障代码[1]

E1 排气管温度过高

E2 压缩机过电流

E3 电源相序错误

E4 系统压力过高

E5 系统压力过低

E6 防冻结保护[2]

大金空调室内机故障代码

A1 PC板不良

A3 排水水位控制系统故障

A6 风扇马达锁住,过载

A9 电子膨胀阀驱动部件故障

C4 液管用热敏电阻(R2T)故障

C5 气管用热敏电阻(R3T)故障

C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障

CJ 摇控器中的温控传感触器故障

大金空调室外机故障代码

E1 室外机PC板不良

E3 高压开关动作

E4 低压传感器动作

E9 电子膨胀阀驱动部件故障

F6 冷媒充填过量

H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障

J3 排气管热敏电阻(R31~33T)故障

J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障

J6 热交换器热敏电阻(R4T)故障

感谢您对湖南中泰智慧家大金空调一如既往的支持与厚爱。

大金空调u9是什么故障

故障代码:U9

故障内容:同系统其他室内外机间传送故障,其他BS和室内外机传送故障

故障原因:

1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。

2、检查内机控制电路板是否正常。

3、检查外机控制电路板是否故障。

4、检查主控制电路板是否故障。

建议找专业维修人员检查看看。

希望能帮到您,满意请采纳。谢谢…

大金空调U9是一款高端空调产品,配备了先进的功能和技术,但是它也可能会出现故障。以下是可能导致大金空调U9出现故障的一些常见原因:

1.风机故障:这是大金空调U9最常见的故障之一。风机故障可以导致空调无法正常运转,甚至无法启动。如果您发现空调不能启动或风速变慢,可能是因为风机出现故障。

2.电路故障:如果大金空调U9的电路出现故障,会导致空调无法正常运行。电路故障可能是因为电源线路不稳定或者电路板损坏。当您遇到空调不能正常工作的情况时,可以考虑这种情况。

3.防冻故障:防冻是空调中必不可少的一个部分,如果它出现了故障,可能导致空调无法正常工作。如果检查空调内部发现有大量结冰,可能是防冻功能出了问题。

4.压缩机故障:空调的压缩机是空调内部最重要的部分之一,如果出现故障,空调将无法正常工作。压缩机故障可能是因为机油不足、机油过多或者机械部件损坏。

维修大金空调U9需要专业的技能和知识,因此,当出现故障时,最好联系专业的空调维修人员进行维修。

关于“大金空调保护装置动作室外机故障如何维修教程”的内容,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自投稿,不代表新建家修网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gpzsw.cn/guzhangwenda/35674.html

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注