lg中央空调显示03什么故障,需要检查哪些地方?

有关“lg中央空调显示03什么故障”话题在互联网上很是火热,小编针对lg中央空调显示03什么故障寻找了一些与之相关的一些信息进行整理,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。一、lg中央空调显示03什么故障?如何维修? 提示03

有关“lg中央空调显示03什么故障”话题在互联网上很是火热,小编针对lg中央空调显示03什么故障寻找了一些与之相关的一些信息进行整理,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

lg中央空调显示03什么故障

一、lg中央空调显示03什么故障?如何维修?

提示03故障代码,指的是室内外机通信故障,表现为空调不制冷,或者不启动。

这个故障的出现原因很多,对空调的使用影响是比较大的,要及时地做好维修处理工作,保障空调的正常使用。

排查方法

1、查看是否控制板插脚松脱或接触不良。

2、查看是否内机电路控制板故障。

3、查看是否控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。

售后服务是比较齐全的,如果存在这些问题,可以直接与lg中央空调售后服务联系,其会在第一时间安排检修人员进行现场勘察,帮助分析问题,确保能够为用户们解决麻烦。

二、Lg中央空调故障代码,PS/PRNA系列

CO;室内进风热敏 电阻 故障。

C1;室内盘管热敏电阻故障。

C4,室外热敏电阻故障包括室外环温,室外盘管,压机回气。

C5,室内,室外通讯故障。

CH01室内机回风温度 传感器

CH02室内机进口管壁温度传感器

CH03线控器与室内机通讯不良

CH04排水泵故障

CH05室内外机通讯不良

CH06室内机出口管壁温度传感器

CH07室内机运行模式不正确

CH09室内机EEPROM不良

CH10室内机BLOC电机反馈信号不良

CH11室内机与外机间通讯不良

21室外机变频 压缩机 IPM故障

22变频压缩机电流过大

23变频压缩机直流低电压

24室外机高压 开关

25室外机电压过高或过低

26室外机变频压缩机启动失败

27室外机OSC/PFC故障

28室外机变频压缩机DCINK高电压

31室外机变频压缩机CT电流过小

32室外机变频压缩机排气温度过大上升

33定频压缩机排气温度过大上升

34室外机高压过大上升

35室外机低压过大下降

39室外机PFC电路与变频板通讯故障

40室外机变频压缩机CT传感器不良

41室外机变频压缩机排气温度传感器不良

42室外机低压传感器不良

43室外机高压传感器不良

44室外机空气温度传感器不良

45室外机热交换温度传感器不良

46室外机吸气温度传感器不良

47室外机定频压缩机排气温度传感器不良

48热交换器温度传感器不良

50室外机 三相电 源

lg中央空调报u8是什么故障

是室外机吸气温度传感器不良

LG中央空调故障代码查询

CH 01 室内机回风温度传感器

CH 02 室内机进口管壁温度传感器

CH 03 线控器与室内机通讯不良

CH 04 排水泵故障

CH 05 室内外机通讯不良

CH 06 室内机出口管壁温度传感器

CH 07 室内机运行模式不正确

CH 09 室内机EEPROM不良

CH 10 室内机BLOC电机反馈信号不良

CH 11 室内机与外机间通讯不良

CH 21 室外机变频压缩机IPM故障

22 变频压缩机电流过大

23 变频压缩机直流低电压

24 室外机高压开关

25 室外机电压过高或过低

26 室外机变频压缩机启动失败

27 室外机OSC/PFC故障

28 室外机变频压缩机DC INK 高电压

31 室外机变频压缩机CT电流过小

32 室外机变频压缩机排气温度过大上升

33 定频压缩机排气温度过大上升

34 室外机高压过大上升

35 室外机低压过大下降

39 室外机PFC电路与变频板通讯故障

40 室外机变频压缩机CT传感器不良

41 室外机变频压缩机排气温度传感器不良

42 室外机低压传感器不良

43 室外机高压传感器不良

44 室外机空气温度传感器不良

45 室外机热交换温度传感器不良

46 室外机吸气温度传感器不良

47 室外机定频压缩机排气温度传感器不良

48 热交换器温度传感器不良

50 室外机三相电源

51 过容量室内机容量超配

53 室内机主PCB与室内机通讯不良

57 主PCB到变频PCB通讯不良

二、LG单元机空调故障代码大全

KF-60LWAK 柜机

E1

1、冷凝器前有障碍物

2、控制回路巽常

3、室外环境温度高于43度时开始制冷

4、高压管压力过大使高压开关动作

E2

1、室内风机不转或风口堵住

2、室内环境温度低于18度

3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好

5、控制回路巽常

6、电容C7漏电

LF-120WAK柜机

E1

1、冷凝器前有障碍物

2、控制回路巽常

3、三相电源缺相

4、室外环境温度高于43度时开始制冷

5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2

1、室内风机不转或风口堵住

2、室内环境温度低于18度

3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好

5、控制回路巽常

6、电容C7漏电

KFR-70LW/ED

E1 高压

E2 防冻结

E3 低压

E4 排温

E5 过流

带低电压保护新款柜机

E1 压缩机高压保护

E2 蒸发器防冻结保护

E3 压缩机低压保护

E4 管温感温头插头没插好

E5 过电流(低电压保护 )

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器

E1

1、冷凝器前有障碍物

2、控制回路巽常

3、室外环境温度高于43度时开始制冷

4、高压管压力过大使高压开关动作

E2

1、室内风机不转或风口堵住

2、室内环境温度低于18度

3、管温感温头折断

LG变频单元空调故障代码

1、LG变频空调KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)

室内机显示 故障原因

E1 功率模块过热、过流、短路

E2 电流传感器感应电流太小

E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃

E5 过电流保护

E6 室外温度传感器故障

E7 室外盘管传感器故障

Ea 电源超欠压

Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护

Ee 单片机读入EEPROM数据有错误

F1 室温传感器故障

F2 室内盘管传感器故障

F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护

F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护

F7 室内主板与控制面板通讯故障

2、LG变频空调KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF)

室内机显示 故障原因

E1 室内环境温度传感器

E2 室内热交温度传感器

F21 室外除霜温度传感器

F25 室外排气温度传感器

F6 室外环境温度传感器

E07 通讯异常

F24 CT断线

F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护

F22 AC电流过电流保护

F23 DC电流过电流保护

E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小

F11 压机运转异常

3、LG变频空调KFR-60LW/BPF故障代码

故障显示 故障原因

E1 室温传感器故障

E2 室内盘管传感器故障

E3 室外环温传感器故障

E4 室外盘管传感器故障

E5 过电流保护

E6 压机过热保护

E7 室外低电压保护

E8 面板与主板通讯故障

E9 室内外通讯故障

LG变频空调室内机显示灯闪亮故障对应(1)

KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP

电源 定时 运转

闪 灭 灭 室内环温传感器

闪 亮 亮 室内热交传感器

亮 亮 闪 室外除霜传感器

闪 亮 灭 压机排气温度传感器

闪 灭 亮 室外传感器异常

闪 灭 亮 压机运转异常

闪 闪 亮 1、DC电流检知。2、过电流保护动作。3、功率模块温度过高保护。4、功率模块低电压检知。

闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知

闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小

闪 灭 闪 CT断线保护

亮 闪 亮 功率模块异常

灭 灭 闪 通讯异常

灭 闪 灭 排气管温度超过120度

灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

灭 亮 闪 控制基板异常

灭 亮 闪 室内机EEPROM异常

闪 亮 闪 室外机EEPROM异常

LG变频空调室内机显示灯闪亮故障对应(2)

KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、

KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF

故障现象 故障原因

定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路

定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小

定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护

定时灯闪烁5次 过电流保护

定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障

定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障

定时灯闪烁10次 电源超、欠压

定时灯闪烁11次 瞬时断电保护

定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护

定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误

定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位

故障现象 故障原因

电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障

电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障

电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护

电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位

电源灯闪烁7次 通讯回路故障

电源灯闪烁8次 室内风机故障

电源灯闪烁9次 瞬时断电保护

一、lg中央空调报u8是什么故障?

1、故障原因:主遥控器和副遥控器之间传送故障(副遥控器故障)。

2、故障现象:显示u8故障代码,空调出现不工作,不启动现象。

3、若是遥控器通信的问题,自己可以根据对应的方法进行处理,主要看二极管或者红外线的连接。经常说空调故障代码U8不好维修。

4、有的人从来都没有遇到过空调故障代码U8,这个对比有点伤害,只要遇到对应的问题,先找一下原因,或者直接让专业人员来维修,这样可以减少自己的烦恼。

5、吸取室外热量的氟利昂气体经压缩机加压后,直接进入室内机的冷凝器液化后放热,成为氟利昂液体,经过节流装置减压,进入室外机的蒸发器气化吸热,最后成为高温的氟利昂气体,再次进入压缩机开始下一个循环。

二、lg中央空调显示“U8”是怎么回事?

1、空调显示U8是只有PG电机过零检测故障。产生此故障的原因多是霍尔传感器的问题,一般常见出现在变频机上,定频机上很少出现,出现室内机主板问题,多为室内风机内的霍尔组件版故障。

2、U8过零检测故障代码,工作人员经检查发现整流二极管损坏导致此故障,四个整流二极管中有一只阻值异常,旧板上拆下同型号代换,试机正常。

3、可更换霍尔组件版或更换马达,就本故障而言主板的故障率极低。值得注意的是老鼠咬断PG线的可能性。

三、lg中央空调显示u8故障解决方法

1、更换电机与主板的连接线;

2、更换pg电机,因为检测pg电机风速的霍尔元件在电机内部.

3、更换内机控制板,因为反馈信号最终是传给主板的,如果主板有故障,也会出现空调u8故障.