你是问中央空调面板显示p0是怎么回事吧?是电控板故障代码。

空调出现P0是:电控板故障代码。需用变频检测仪对外机进行开机,一般是电源电压过低。

空调显示p0解决方法

1.开机检查室内机L、N有230V电源电压输出到室外,N、S之间有直流2-24V脉冲电压,故判定故障在室外机。

2.通过试机第一次压缩机运行3分钟后室内机显示P0,第二次压缩机运行10分钟后显示P0,打开外机壳,发现电源指示灯亮,用万用表测得模块P、N端有300V直流电输入,可以判定外电路板整流滤波电路是正常的。

3.关掉整机电源,待指示灯全部熄灭后,把压缩机输入U,V,W插件拔下,用万用表二级管档,测变频IPM模块,测量电控板上U(蓝)、V(红)、W(黑)相互之间的电阻,测量UV、VU、UW、WU、VW、WV,正常情况下模块6个组合电阻应在300KΩ-800KΩ之间,且阻值平衡。若其中出现电阻小于100KΩ或大于3MΩ,或阻值不平衡(差值大于30KΩ),则模块损坏。

4.用万用表二级管档测量压缩机三相绕组的阻值及绝缘,阻值均为1.6Ω,无短路及开路现象。当测试压缩机绕组对外壳的绝缘,偶然发现压缩机绕组对外壳的阻值为零,存在短路现象,进一步检查发现压缩机连接线与外机铜管之间间隙过小。压缩机长期运行时,压缩机线组与铜管发生摩擦,导致压缩机连接线组绝缘受损,开机运行时绕组与地之发生间断性短路,导致模块电流过大,不定时出现P0模块保护。

请问:三菱重工空调KFR-60L的故障代码?59是什么故障?还有06是什么故障?

E1 面板与室内主板通讯故障。

E6 室内环温传感器故障,传感器阻值错、内板坏。

E7 室内盘管传感器故障。

E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作。

E57 制冷剂不足检测压力。

扩展资料:

变频冷静王维修资料:

1、排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

2、防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

3、过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停,制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A

4、过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。

5、室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。

百度百科-三菱重工中央空调

三菱空调柜机显示p8m什么故障

——三菱空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去空调故障代码网查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。

空调制冷不好或者不制冷

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或更换

如果内管不算凉粗管可能有压扁

回气温度不算凉再摸进气来判断

进气冰凉还结霜加氟再来试试看

结霜如果慢慢散定是缺氟好决断

压机老化不难见排气不足是重点

四通串气也常见通过收氟来判断

高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

空调一会凉一会不凉多数是高压保护

如果还不明白还是建议你去空调故障代码网基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————

请参考三菱电机空调故障代码大全解决。

E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏

E3 :无对应的室外机号码内外信号线断

E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 ) E5 :内外通信异常。外机板坏。

E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。

E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相,外机板坏

E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34 : 52C的初级缺T相,

E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36 压缩机出口冷管温度过高

E38 :室外机气温热敏电阻不良‘

E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40 :压缩机高压过高。

uA 。室外与室内装置不配或序号不同。 uf .电路接收头有故障

自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调

异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)

室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07 室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06 室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59 有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00 控制单元通信异常

闪亮(2次/8秒) 00