三菱空调故障维修代码

三菱电机空调故障代码如下:

E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。

E2 :空内位置编号重复/空内板坏

E3 :无对应的室外机号码内外信号线断

E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )

E5 :内外通信异常。外机板坏。

E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。

E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。

E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路

E10 :操作开关多台控制时次数过多

扩展资料:

故障检修方法:

1、检查内外机连接线是否存在加长或者连接不可靠的情况,若存在问题则进行对应更换或者调整。

2、将室内主板上的S通信线短接到N线,若室外保护故障仍存在,则说明室内电控主板存在故障;若短接后空调室外保护故障消失,则说明空调故障点在室外机。

3、若空调室外3个LED灯状态为灭、灭、亮,则说明故障点在室内外连接线。

4、若空调室外三个LED灯状态为亮、灭、亮,则说明空调故障点为三相机室外相序接线错误,需进行对应调整。

5、若空调室外三个LED灯状态为灰、亮亮,则说明空调故障点为过电流保护,需将空调外机电路板上的压缩机线从电流互感器中取出,观察空调故障是否消失;若空调仍出现故障,则说明空调外机主板存在故障;若空调故障消失,则需要检查空调压缩机及性能系统是否正常。

6、若空调室外三个LED灯状态为亮、亮、亮,则说明空调外机电源三相电缺相,需检查用户电源或者接线。

空调显示Eb是什么故障码

三菱空调故障维修代码

三菱电机空调经常发生的故障码含义如下:E1:操作开关线断了,空机线路板断了。E3:没有对应的室外机号码。室内机与室外机信号线断开。E4:室内机号码设置错误(48或49)。外部机板损坏。E6:室内机换热器热敏电阻损坏,机内板损坏。E7:室内机吸敏电阻损坏,机内单板损坏。E8:室内单元换热器的温度很高(加热),和内部单元换热器的热敏电阻短路E10:太多的控制开关E31:室外单元号重复,和外部单元板损坏E32:外部单元板损坏E33:压缩机溢出。缺相,外机板不好。e34:522c初级t相不足,E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。E36压缩机出口冷却管温度过高。E38:室外机温度过低。E39:冷却管的温度在压缩机出口poor.UA.Outdoor和室内设备不匹配或有不同的串行numbers.Uf.Circuit接收头具有故障自我诊断功能使用SRF50HCSRFD50HCSRF60HCSRFD60HC模型与三菱重工空调运行异常显示灯诊断标志(室内机显示房间的温度显示部分)室内机吸入热敏电阻异常闪亮的(2*/8秒)07的换热器阻力室内单元异常明亮(两次/8秒)06室外单元异常明亮(两次/8秒)59有线远程控制单元之间的通信异常亮(twice/8seconds)00控制单元通信异常亮(twice/8seconds)00x开机3无(无冷却)。电源指示灯灭)。*电源指示灯亮(无制冷,遥控器不工作)。*按键不工作(按键不响应,部分按键不工作)*声音不正常(内机响,外机响等)*机器自动保护关机(无制冷,室内机有风)*开机压缩机未启动(未制冷,但内外风机工作时)*不定期自动关机(开机温度达到自动关机)制冷后不久不停机(室内温度过低)**开机后有声音(机器有毛毛)*不能远程控制(遥控器不工作,或灵敏度不高)*机器工作正常,但不能制冷(缺氟、漏氟)*室内机结霜(制冷效果差,或无制冷)*无结霜(不能自动结霜)

三菱重工空调E48故障怎么排除

室外机直流风机电机异常,说明直流风机电机故障。解决方法如下。2.风机叶片螺旋区是否有杂质干扰?手动运行时风机运行是否顺畅?否= >更换风扇电机。如果(1)(单位:红色)和(4)(单位:蓝色)小于1欧姆,则电机故障。CNFAN连接器①红与②蓝之间的电压是否为280V DC?如果是,请重新启动电源;如果不是,是否保险丝烧断?(112型保险丝为F3)检查电源是否损坏。如果是,更换故障的风机电机和室内机控制PCB板。复位电源是否正常?如果不正常,请更换风扇电机。更换后若故障仍存在,请更换室外机控制PCB板。当发生E48故障时,线束上F2保险丝(4A)烧断,风机电机故障导致保险丝断裂。如果只是更换了保险丝,就会出现另一个故障(*)。(*)看似与E48故障无关,如WAIT室外机控制PCB板上LED不亮,逆变器通信故障(E45)等。

三菱空调48是什么意思

48是型号还是某个代码?如果是空调数量的大小,两台小空调功率4800W,整机不停机运行每小时4.8度电

三菱空调故障维修代码

e34:52 2c初级t相不足,E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。E36压缩机出口冷却管温度过高。E38:室外机温度过低。E39:冷却管的温度在压缩机出口poor.UA.Outdoor和室内设备不匹配或有不同的串行numbers.Uf.Circuit接收头具有故障自我诊断功能使用SRF50HCSRFD50HCSRF60HCSRFD60HC模型与三菱重工空调运行异常显示灯诊断标志(室内机显示房间的温度显示部分)室内机吸入热敏电阻异常闪亮的(2 * / 8秒)07的换热器阻力室内单元异常明亮(两次/ 8秒)06室外单元异常明亮(两次/ 8秒)59有线远程控制单元之间的通信异常亮(twice / 8seconds) 00控制单元通信异常亮(twice / 8seconds) 00 x开机3无(无冷却)。电源指示灯灭)。*电源指示灯亮(无制冷,遥控器不工作)。*按键不工作(按键不响应,部分按键不工作)*声音不正常(内机响,外机响等)*机器自动保护关机(无制冷,室内机有风)*开机压缩机未启动(未制冷,但内外风机工作时)*不定期自动关机(开机温度达到自动关机)制冷后不久不停机(室内温度过低)* *开机后有声音(机器有毛毛)*不能远程控制(遥控器不工作,或灵敏度不高)*机器工作正常,但不能制冷(缺氟、漏氟)*室内机结霜(制冷效果差,或无制冷)*无结霜(不能自动结霜)

美的空调显示Eb,是风机出现了故障。

故障原因及解决办法如下:

1、主控开关接触不良。

处理方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。

2、风扇电机线圈损坏。

处理方法:用万用表检查,更换相同规格、相同转速的风扇电机。

3、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。

处理方法:将紧定螺钉紧固。

4、风扇电容器断路或短路。

美的空调常见故障代码检修:

一、故障代码E1

空调不制冷出现故障代码E1是:室内机和室外机通讯故障。

维修方法:

1、检查连接线是否存在加长或者连接线是否接触可靠或破损等问题,若有问题则进行对应调整;

2、上电开机初始2分钟内检查内机电源主继电器是否有向室外输出220V交流电压,若无则说明为室内主板故障;

3、测量N、S之间的直流电压,若电压值为固定数值或者跳变电压值较小,则说明为内机主板故障;若电压值为跳变较大的数值,则说明为外机故障;

4、检查变频外机电控盒指示灯工作情况。

二、故障代码:E7

故障内容:室外风机速度失控故障。

故障原因及排除:

1、检查室外风机线、反馈是否脱落或损坏。脱落需确实接回,损坏需更换。

2、若室外风机不转,就需更换风机马达。

3、如室外风机还能运行,室外基板已损坏。更换控制电路基板。